hexagon logo

STREAMを用いて室内での粒子飛散性状の解析を行っています。壁面への付着粒子量を求めたいと思っているのですが、設定方法などを教えてください。

使用ソフトはSTREAM v14です。
エアコン吹き出し口に粒子発生領域を設定し、室内に飛散した粒子が壁面や家具上にどの程度付着するかの解析を行う予定です。
現在、粒子は質量粒子を用いており、デフォルトで登録されている粒子物性Aを使用しています。
条件ウィザードー>粒子ー>処理のタブで、付着量をカウントしたい壁面に​「堆積」を設定しているのですが、堆積量がほぼ0のまま出力されてしまっています。
Parents
  • ご回答ありがとうございます。
    教えていただいた内容で解析を実施してみました。
    「粒子*反発」とし、反発係数を0として解析を実施しました。
    結果の一部を画像として添付します。解析開始から1時間後の結果となります。
    粒子としては、室内のあらゆるところに、付着しているようにみえるのですが
    コンター図を描く際の選択肢として出てくる「CN01」が付着量ということでしょうか?​
    CN01を画面に出力してみましたが、値として出力されていないようです(0となっています)​
    よろしくお願いいたします。​

    Attached Files (1)
Reply
  • ご回答ありがとうございます。
    教えていただいた内容で解析を実施してみました。
    「粒子*反発」とし、反発係数を0として解析を実施しました。
    結果の一部を画像として添付します。解析開始から1時間後の結果となります。
    粒子としては、室内のあらゆるところに、付着しているようにみえるのですが
    コンター図を描く際の選択肢として出てくる「CN01」が付着量ということでしょうか?​
    CN01を画面に出力してみましたが、値として出力されていないようです(0となっています)​
    よろしくお願いいたします。​

    Attached Files (1)
Children
No Data